Форум приветствует проектировщиков, строителей, энергетиков,  заказчиков, поставщиков стройматериалов и технологий, всех, кто связан со строительной отраслью. Тонкости проектирования, ведения энергохозяйства, монтажа и строительства, ответы компетентных специалистов, советы, обсуждения, обзоры современного программного обеспечения, новости в сфере строительства, реклама и объявления, вакансии и резюме. Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
12 Март 2010, 06:32:16
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Поиск по форуму | расширенный
 
*
Галерея
Коттедж в Веснинке
Экстерьер
Баскетбольный зал Виталюр
Интерьер
Коттедж в Солигорске
Экстерьер
Реконструкция детского сада под офисное здание
Экстерьер
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Заземление компьютерной техники  (Прочитано 1853 раз)
Администратор
Профессионал
*****
Offline Offline

Сообщений: 711


550370859
WWW Email
: 12 Сентябрь 2008, 00:19:28

При проектирование здания компьютерную технику подключают к функциональной шине заземления. А выносите ли вы данное заземление на 20 метров от защитного заземления?  Не слышали ли Вы об этом?
Почему спрашиваю, потому что один товарищ на семинаре сказал, что так необходимо делать.
Новичок
*
Offline Offline

Сообщений: 8


Ответ #1 : 17 Сентябрь 2008, 11:30:30

 Смеющийся неправильно он утверждает  если контур заземления соответствует требованиям то достаточно одного контура!!
Новичок
*
Offline Offline

Сообщений: 2


Email
Ответ #2 : 17 Сентябрь 2008, 11:59:54

Смеющийся неправильно он утверждает  если контур заземления соответствует требованиям то достаточно одного контура!!
Ты это из головы своей взял или в ТНПА каком действующем в РБ прочитал?
Администратор
Профессионал
*****
Offline Offline

Сообщений: 711


550370859
WWW Email
Ответ #3 : 24 Сентябрь 2008, 10:20:22

Aleg так а что Вы думаете по этому поводу?
Новичок
*
Offline Offline

Сообщений: 2


Email
Ответ #4 : 24 Сентябрь 2008, 12:05:45

Электроснабжения компьютерной техники должно выполняться трехфазной (шестипроводной) сетью от ВРУ (ВУ) с подключением пятого и шестого проводников к ГЗШ (РЕN). Это мое мнение и никаких так называемых чистых отдельных контуров заземления быть не должно. Безопасность превыше всего. Улыбающийся
Новичок
*
Offline Offline

Сообщений: 16



Ответ #5 : 24 Сентябрь 2008, 16:39:31

А лучше всего написать в ПЗ сопротиление 4 Ом и дело решено.
Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2008, 17:04:16 от Dima
Irina
Гость
Ответ #6 : 28 Ноябрь 2008, 16:53:59

"В соответствии с п. 1.7.55 ПУЭ, в территориально сближенных электроустановках разных назначений и напряжений, независимо от количества вводных распределитель-ных устройств  в здании, следует, как правило, применять одно общее заземляющее уст-ройство, удовлетворяющее требованиям всех заземляемых электроустановок"

Модератор
Постоянный пользователь
*****
Offline Offline

Сообщений: 108


168599130
Ответ #7 : 29 Ноябрь 2008, 00:26:09

Электроснабжения компьютерной техники должно выполняться трехфазной (шестипроводной) сетью от ВРУ (ВУ) с подключением пятого и шестого проводников к ГЗШ (РЕN). Это мое мнение и никаких так называемых чистых отдельных контуров заземления быть не должно. Безопасность превыше всего. Улыбающийся
Прошу прощения что поздновато, раньше не видел темы Улыбающийся
Хотелось бы уточнить откуда вы это взяли?? У вас дома компьютер запитан от ВРУ? Насколько я знаком с компьютерной техникой - она (техника) в большинстве своем является однофазным потребителем и запитывается обычно от осветительной сети. Непонятно что значит "трехфазной (шестипроводной)" сетью. Вы где такую встретили? Насколько я видел электрические сети они 4-5 пятипроводные (3фазы+N+РЕ).
В Беларуси система электроснабжения типа TN-C (с заземленной нейтралью) или TN-C-S. "Назначение защитного заземления заключается в том, чтобы  создать между корпусом защищаемоrо устройства и землей электрическое соединение достаточно малого сопротивления, для того чтобы в случае замыкания на корпус прикосновение к последнему человека (параллельное присоединение) не могло вызвать, через его тело ток такой величины, который угрожал бы его жизни или здоровью.
В сетях с заземленной все металлические корпуса и конструкции связываются электрически с заземленной нейтралью трансформатора через нулевой провод сети или специальный заземляющий проводник. Блаrодаря этому всякое замыкание на корпус превращается в короткое замыкание, и аварийный участок отключается предохранителем или автоматом. Таким образом, обеспечение безопасности при этой системе достигается путем соединения всех корпусов электроприемников с заземленной нейтралью трансформатора (или гeнepaтора) и отключения участка сети, в котором произошло замыкание на корпус." - книга "Что такое защитное заземление и защитные меры безопасности" НайфельдМарк Романович.
Из вышеизложенного очевидно, что защитное заземление как таковое должно быть одной сетью с сопротивлением менее 4Ом. А с понятием функциональной шины заземления я пока не сталкивался.
Новичок
*
Offline Offline

Сообщений: 3


Ответ #8 : 29 Июнь 2009, 15:32:11

Непонятно что значит "трехфазной (шестипроводной)" сетью. Вы где такую встретили? Насколько я видел электрические сети они 4-5 пятипроводные (3фазы+N+РЕ).


Занесите проект с разработкой системы электропитания информационной техники в экспертизу и вам быстро объяснят зачем шесть проводов и куда чего подключать.
А по заземлению один контур сопротивлением не более 4 ОМ от него ГЗШ от него: 1- РЕ шина, 2 - N шина, 3- FE шина. И еще N проводник кабеля питания информационной техники должен быть в корень из 3 раз больше чем ток нагрузки (для распределительных сетей). П2-2000 однако.   
Последнее редактирование: 29 Июнь 2009, 15:39:52 от сирожа
Модератор
Постоянный пользователь
*****
Offline Offline

Сообщений: 108


168599130
Ответ #9 : 30 Июнь 2009, 07:53:27

И еще N проводник кабеля питания информационной техники должен быть в корень из 3 раз больше чем ток нагрузки (для распределительных сетей). П2-2000 однако.   
кабель выбирается согласно ПУЭ исходя из тока нагрузки, потери напряжения и т.п. а не в n-ое количество раз больше тока нагрузки. Насчет шести проводов - дайте пожалуйста более конкретно ссылочку на пунктик П2-2000 где это описано.
Последнее редактирование: 30 Июнь 2009, 09:35:09 от enot28
Модератор
Постоянный пользователь
*****
Offline Offline

Сообщений: 108


168599130
Ответ #10 : 30 Июнь 2009, 08:55:25

цитирую П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 с изм. 3
18.1 Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, СНиП 3.05.06, ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10 - ГОСТ 30331.13, ГОСТ 30331.15.
18.4 В электроустановках зданий следует применять системы заземления типов ТN-S или ТN-C-S; для мобильных зданий из металла для уличной торговли и бытового обслуживания — в соответствии с ГОСТ 30339.
При применении систем TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом.
18.7 Металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0 должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии.(ГОСТ 12.2.007.0 - К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.)
18.12 Специальные установки с повышенными требованиями к уровню помехозащищенности должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия-изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

вы имели ввиду это? фраза как правило вовсе не значит обязательно

про шести-проводную трехфазную сеть так и не нашел в П2-2000 (, только это:
10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников.
Групповые линии освещения квартир в жилых домах должны быть, как правило, однофазными.
При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей.
Однофазные групповые линии следует выполнять трех-проводными, двухфазные — четырехпроводными и трехфазные — пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники в PEN шину, при этом ее сечение должно быть не менее 10 мм2 по меди.
Последнее редактирование: 30 Июнь 2009, 10:41:47 от enot28
Новичок
*
Offline Offline

Сообщений: 3


Ответ #11 : 30 Июнь 2009, 11:36:24


вы имели ввиду это? фраза как правило вовсе не значит обязательно

вообщето да в нашей стране правило есть обязательно

и это еще не все
ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) ЗДАНИЯ БАНКОВ Правила проектирования

11.15 Заземляющие (нулевые защитные) проводники для СВТ, средств вычислительной сети, свя-зи и телекоммуникаций должны прокладываться отдельно от таких же проводников для остального электрооборудования, начиная от главного распределительного щита зданий банков, и должны выполняться изолированными проводами с медными или алюминиевыми жилами сечением по 1.7.76 [8].

а трактует экспертиза так  если увас металлический корпус распред щита то его надо землить РЕ проводником (а если пластиковый то притените и оставте в щите),  а к розеткам в которые включается комп должен пойти FE проводник который приходит от FE шины установленной в этом щите

вообщето это все из госта  ГОСТ Р 50571-21-94, ГОСТ Р 50571-22-94 у нас пока не введен но бодался в экспертизе, а им как в бубен

поэтому если кто в экспертизе отбодался скажите как?
Модератор
Постоянный пользователь
*****
Offline Offline

Сообщений: 108


168599130
Ответ #12 : 30 Июнь 2009, 12:13:56


вообщето да в нашей стране правило есть обязательно

ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) ЗДАНИЯ БАНКОВ Правила проектирования


там написано как правило а не просто правило
и причем тут банки? вы же ссылались на П2-2000

единственное что я нашел более-менее похожее на FE проводник - в 7ом издании ПУЭ в главе 1.7 Меры защиты при косвенном прикосновении
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Последние 5 cообщений:
03 Март 2010, 23:57:08
вроде бетка была? или я уже так отстаю...
03 Март 2010, 22:45:00
Виталь уже давно вышла )))
03 Март 2010, 19:04:14
Opera 10.50!
03 Март 2010, 10:15:05
ок
03 Март 2010, 09:28:22
Вроде и  было 30 минут


Новые сообщения
[Сегодня в 03:02:25]

от mixail
[10 Март 2010, 18:30:31]

от enot28
[09 Март 2010, 16:04:04]

от electro
[08 Март 2010, 07:13:31]

от mixail
[07 Март 2010, 23:40:57]

от mixail
[07 Март 2010, 23:38:04]

от osip
[07 Март 2010, 22:10:43]

от mixail
[06 Март 2010, 22:55:50]

от mixail
[06 Март 2010, 22:53:21]

от mixail
[06 Март 2010, 22:47:23]

от mixail
[06 Март 2010, 22:44:22]

от mixail
[05 Март 2010, 21:41:11]

[05 Март 2010, 07:37:21]

от ivan.gr
[04 Март 2010, 16:12:33]

от venz
[03 Март 2010, 16:00:39]


Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
TinyPortal v0.9.8 © Bloc